Ik neem aan dat Niels wel een draagconstructie in het dak wil maken, maar over de ene niet dragende kant van 9,5 meter geen ondersteuningen wil gebruiken.
Oke, ik zie nu, als dit wordt bedoeld, mijn interpretatie niet juist was. Echter het blijft een akelig gevoel om een overspanning van 9,5 meter niet te ondersteunen. Of een extra draagbal
Ons plat dak van de aanbouw stond in de oude tekening als 200kg per vierkante meter maximale belasting, dat zou 20 cm water kunnen dragen dus nog veel meer sneeuw.
Stellen dat er nog veel meer sneeuw op kan in verhouding tot 20 cm water is, niet correct. Er is veel onderzoek gedaan naar de recente (2 jaar terug meen ik) instorten van daken door sneeuw. Zie:
http://www.dakweb.nl/roofs/2006-8/RH8-P08-11.pdf
Er zijn metingen gedaan waarbij het sneeuw met b.v. een dikte van 17 cm een massa kan hebben van 102 kg/m². Tel daar eens het (eigen) gewicht van het dak + een persoon bij op, dan zit je al aardig over de 200 kg/m². Sneeuw in combinatie met dooi en vorst, kan behoorlijke gewichten aannemen die niet in verhouding staan tot water.
Als voorbeeld met de afmetingen van de TS (2x muur van 6,5 meter lengte, en één muur van 9,5 m). Betekent dat volgens de norm (0,7kN/m³) sneeuwbelasting. Dat je alleen voor sneeuwbelasting (excl. dus eigen gewicht, grind, bitumen etc.) Je de balk als volgt berekend.
De 9,5 m balk ligt gesteund op het uiteinde van de 2x 6,5 m muren. Het dak zal dus voor de helft worden gedragen door de 9,5 m muur en de andere helft door de 9,5 m stalen balk.
Daken met een hellingshoek van 0 tot 15 graden geldt een factor C = 0,8.
De rekenwaarde van de sneeuwbelasting zal dan 0,8 * 0,7 = 0,56 kN/m² zijn.
De gelijkmatige belasting die de stalen balk dan voor de "kiezen" krijgt:
q = (6,5/2)*0,56=1.82 kN/m. Deze waarde zal de balk dan over de gehele 9,5 meter moeten dragen.
Ik heb dit snel in een programmaatje gegooid om een balk te sizen, met de voorwaarde dat de balk aan beide zijden is gefixeerd:
Je zou dan (als je een doorbuiging van 1,5 mm in het midden accepteert) al een IPE320 profiel nodig zijn. Die weegt een dikke 570 kg.
Ik denk niet dat haalbaar is: wat kan je doen om de balk te verkleinen.
- Schoren aanbrengen onder de stalen balk (beperking van de ruimte over de 9,5 meter)
- Over de 6,5 meter muren nog een extra draagbalk in het midden te creëren waardoor de q-last verkleint wordt.
Je zou dan een dragende q-last per balk krijgen van (6,5/4)*0,56=0,92kN/m waardoor je kort door de bocht de helft kleiner kan qua profielkeuze.
Bovenstaande is slechts ter indicatie waar het heen gaat: Maar laat dit alles maar liever door een erkend bouwspecialist doorrekenen.