door Xilvo » wo 05 okt 2022, 18:22
Het verschil in warmtestroom per vierkante meter per graad kelvin is 1,7 W.
Het oppervlak is 17 m2, stel het gemiddelde temperatuurverschil tussen binnen en buiten op 19-7=12 K.
Dat geeft een verschil in warmtestroom tussen de twee types glas van 346,8 W. Per uur is dat 0,347 kWh.
Stel, dat geldt voor 7 maanden en je wil het 16 uur per dag op temperatuur houden. Dat is ca 3400 uur. Dat geeft een verschil van 1180 kWh per jaar.
Dit is een voorbeeldje. Ik hoop dat het duidelijk is.
Het verschil in warmtestroom per vierkante meter per graad kelvin is 1,7 W.
Het oppervlak is 17 m[sup]2[/sup], stel het gemiddelde temperatuurverschil tussen binnen en buiten op 19-7=12 K.
Dat geeft een verschil in warmtestroom tussen de twee types glas van 346,8 W. Per uur is dat 0,347 kWh.
Stel, dat geldt voor 7 maanden en je wil het 16 uur per dag op temperatuur houden. Dat is ca 3400 uur. Dat geeft een verschil van 1180 kWh per jaar.
Dit is een voorbeeldje. Ik hoop dat het duidelijk is.