HansH schreef: βzo 05 mei 2024, 10:27
voor 30mA aardlekstroom zou je een lekweerstand hebben van R=Vmains/30mA=230/30mA=7k7.
als je dus je action ac voltmeter tussen de 2 aardes zet meet je in dat geval bv hetvolgende:
Vmains=230V (eerst dat meten tussen fase en 0)
meten tussen 2 aardes geeft dan V=400/(400+7.7)*230=225.6V
dus met 30mA lek meet je 4.3V lager dan de netspanning. zo heb je dus snel een indicatie hoeveelaardlek er in een apparaat zit.
Als dit bij het inschakelen gebeurd , gaat het zo snel dat het niet meetbaar is.
spanningen zijn in woonhuizen vaak niet eens stabiel.
Meten bij de pc lijkt mij onmogelijk , maar goed.
Wat je wel kunt meten bij andere natte apparaten is het ongeaard op een verlengsnoer aansluiten , en dan meten tussen metaal deel en aarde.
Maar aan de andere kant is dit ook niet aan te bevelen aan een niet elektro technisch opgeleid iemand..
Heb zelf vaak rond de 60 volt gemeten bij afwasmachines.
En bij kapotte boilers nog veel meer , zeker bij boilers zie je heel veel problemen.