Weergave uitklappen Voorafgaande berichten: Aardlek-schakelaar

Re: Aardlek-schakelaar

door Pa Pinkelman » do 09 mei 2024, 22:32

Helemaal niets.

Re: Aardlek-schakelaar

door Xilvo » do 09 mei 2024, 21:13

Pa Pinkelman schreef: ↑do 09 mei 2024, 21:08 Dat is niet juist. De aardlekschakelaar is al 3 weken niet afgegaan. De kabel heb ik pas gisteren verwijderd. De knop van mijn PC is van plastic. Dus het aanraken daarvan kan geen probleem zijn.
Heb je verder nog iets veranderd? Andere apparatuur aan- of afgesloten, stekkers omgedraaid?

Re: Aardlek-schakelaar

door Pa Pinkelman » do 09 mei 2024, 21:08

Dat is niet juist. De aardlekschakelaar is al 3 weken niet afgegaan. De kabel heb ik pas gisteren verwijderd. De knop van mijn PC is van plastic. Dus het aanraken daarvan kan geen probleem zijn.

Re: Aardlek-schakelaar

door HansH » do 09 mei 2024, 00:27

Pa Pinkelman schreef: ↑wo 08 mei 2024, 22:01 Sorry ik heb wel wat teweeg gebracht. Het probleem heeft zich vanzelf opgelost (of verborgen). Drie weken geen problemen en op onverklaarbare wijze doet sinds vandaag doet mijn internet het nu via WIFI en heb ik geen kabel meer nodig tussen PC en Router.
bedoel je dan dat het vervangen van de kabel door wifi het aardlek probleem heeft opgelost? dat is dus juist verdacht want betekent dat dan nu je PC onder spanning staat als dat waar is. De aardlek gaat dan via je lichaam lopen ipv via de aarde van de netwerk kabel.

Re: Aardlek-schakelaar

door Pa Pinkelman » wo 08 mei 2024, 22:01

Sorry ik heb wel wat teweeg gebracht. Het probleem heeft zich vanzelf opgelost (of verborgen). Drie weken geen problemen en op onverklaarbare wijze doet sinds vandaag doet mijn internet het nu via WIFI en heb ik geen kabel meer nodig tussen PC en Router.

Re: Aardlek-schakelaar

door HansH » di 07 mei 2024, 09:36

curious_CF schreef: ↑di 07 mei 2024, 08:26 Advies , laat eens een elektromonteur er naar kijken.
Dat lijkt me een goed advies, maar wel weer een kostbare. ik weet niet wat jouw eigen kundigheid is en of je er zelf genoeg verstand van hebt om het zelf na te lopen met de oplossingen die hier al aangedragen zijn?

Re: Aardlek-schakelaar

door curious_CF » di 07 mei 2024, 08:26

Als ik alles nog eens doorlees , 1 aardlekschakelaar gehele huis.
WCD s zonder aarde ?
Natte apparaten op wcd zonder aarde ?
Alles kan maar krijg het gevoel dat de gehele installatie niet voldoet aan de huidige normen.
Had ooit eens een probleem in een woonhuis met een apparaat onder spanning , hadden ze gewoon de aarde draad in de meterkast losgekoppelt ,god weet waarom.
Soms kijken we naar een apparaat ,terwijl de daadwerkelijke oorzaak van de poltergeist aan de andere kant van het huis zweeft.
Advies , laat eens een elektromonteur er naar kijken.
En ik hoop dat TS ons op de hoogte houdt.

Re: Aardlek-schakelaar

door HansH » zo 05 mei 2024, 17:17

curious_CF schreef: ↑zo 05 mei 2024, 14:44
En bij kapotte boilers nog veel meer , zeker bij boilers zie je heel veel problemen.
klopt. laatst nog een aardlek probleem met de senseo en ook men een tosti ijzer. Dat tosti ijzer kon weg want was echt lekstroom in het element. de senseo is op de een of andere manier een druppel water in gekomen. na een paar keer koffie zetten via een scheidingstransformator was de senseo weer goed en bleef goed.

Re: Aardlek-schakelaar

door HansH » zo 05 mei 2024, 17:13

curious_CF schreef: ↑zo 05 mei 2024, 14:44 Maar aan de andere kant is dit ook niet aan te bevelen aan een niet elektro technisch opgeleid iemand..
dat klopt. Je moet het apparaat immers behandelen alsof wat je aanraakt met het net is verbonden. dus moet je wel weten wat je aan het doen bent. maar dat geldt eigenlijk voor de analyse van alle elektrotechnische problemen aan netspanning.

Re: Aardlek-schakelaar

door curious_CF » zo 05 mei 2024, 14:44

HansH schreef: ↑zo 05 mei 2024, 10:27 voor 30mA aardlekstroom zou je een lekweerstand hebben van R=Vmains/30mA=230/30mA=7k7.
als je dus je action ac voltmeter tussen de 2 aardes zet meet je in dat geval bv hetvolgende:
Vmains=230V (eerst dat meten tussen fase en 0)
meten tussen 2 aardes geeft dan V=400/(400+7.7)*230=225.6V
dus met 30mA lek meet je 4.3V lager dan de netspanning. zo heb je dus snel een indicatie hoeveelaardlek er in een apparaat zit.
Als dit bij het inschakelen gebeurd , gaat het zo snel dat het niet meetbaar is.
spanningen zijn in woonhuizen vaak niet eens stabiel.
Meten bij de pc lijkt mij onmogelijk , maar goed.
Wat je wel kunt meten bij andere natte apparaten is het ongeaard op een verlengsnoer aansluiten , en dan meten tussen metaal deel en aarde.
Maar aan de andere kant is dit ook niet aan te bevelen aan een niet elektro technisch opgeleid iemand..
Heb zelf vaak rond de 60 volt gemeten bij afwasmachines.
En bij kapotte boilers nog veel meer , zeker bij boilers zie je heel veel problemen.

Re: Aardlek-schakelaar

door curious_CF » zo 05 mei 2024, 13:57

HansH schreef: ↑zo 05 mei 2024, 11:55
curious_CF schreef: ↑zo 05 mei 2024, 09:14 De antwoorden in mijn ogen waren zo ver gezocht mbt de vraagsteller
Dat is voor de anayse in het algemeen wel handig als je eerst zoveel mogelijk mogelijke oorzaken op een rijtje hebt. dan kun je die daarna een voor een verder analyseren/beredeneren en afstrepen. net zolang tot je de dominante oorzaak(en) hebt aangetoond. vaak zie je dat mensen eerst 1 oorzaak zien en die dan proberen recht te praten. Dan krijg je de bekende te kort door de bocht redenaties.
Ik begin altijd met de meest voorkomende logische oorzaken.
De natte apparaten ,trek alle stekkers van deze natte apparaten eruit en wacht.
De rest is heel ver gezocht ,mogelijk maar in dit stadium....

Re: Aardlek-schakelaar

door HansH » zo 05 mei 2024, 12:35

jkien schreef: ↑zo 05 mei 2024, 12:14 Je kunt een netwerk isolator kopen, een eenvoudig blokje dat je tussen de pc en de ethernetkabel zet. Het is een galvanische scheiding. Dan kan er door de kabel geen lekstroom meer lopen.
dat is dan fenomeen bestrijding. Je aardlek vliegt er niet voor niets uit. er is dan ergens een serieus probleem wat je niet mag negeren. Dus je moet eerst snappen wat er aan de hand is.

Re: Aardlek-schakelaar

door jkien » zo 05 mei 2024, 12:14

Pa Pinkelman schreef: ↑vr 26 apr 2024, 20:14 De 30 mA kan niet via de ontbrekende aarde. Hooguit via de internetkabel die naar mijn modem loopt.
Je kunt een netwerk isolator kopen, een eenvoudig blokje dat je tussen de pc en de ethernetkabel zet. Het is een galvanische scheiding. Dan kan er door de kabel geen lekstroom meer lopen.

Re: Aardlek-schakelaar

door HansH » zo 05 mei 2024, 11:55

curious_CF schreef: ↑zo 05 mei 2024, 09:14 De antwoorden in mijn ogen waren zo ver gezocht mbt de vraagsteller
Dat is voor de anayse in het algemeen wel handig als je eerst zoveel mogelijk mogelijke oorzaken op een rijtje hebt. dan kun je die daarna een voor een verder analyseren/beredeneren en afstrepen. net zolang tot je de dominante oorzaak(en) hebt aangetoond. vaak zie je dat mensen eerst 1 oorzaak zien en die dan proberen recht te praten. Dan krijg je de bekende te kort door de bocht redenaties.

Re: Aardlek-schakelaar

door HansH » zo 05 mei 2024, 10:30

Xilvo schreef: ↑zo 05 mei 2024, 10:17 Dat kan alleen een rol spelen als het apparaat geaard is. Volgens TS is het computer op een niet-geaard stopcontact aangesloten.
zoals al eerder opgemerkt kan de aarding effectief gezien via allerlei andere wegen gemaakt zijn, bv via een modem met netwerkkabel. Gezien het feit dat de aardlek eruit vliegt op het moment dat de pc aangezet wordt geeft dat al aan dat er dus aardlekstroom loopt in de pc, anders kan die nooit op dat moment de aardlekschakelaar laten aanspreken.