door Merlion » zo 20 aug 2017, 17:19
Is dit in België of in Nederland? Vanwege de gebruikte termen en dit eendraadsschema vermoed ik België
In de veronderstelling dat het hier over België gaat, is de situatie in de link inderdaad niet toegelaten. Wel dit:
- De automaat voor die aardlekschakelaar mag, moet niet. Er moet echter eveneens een automaat enkel voor de stopcontactenkring.
- De kring bestemt voor een wasmachine moet worden uitgevoerd in 6mm2, tenzij deze volledig in opbouw is uitgevoerd, ook als deze met 16 of 20A is afgezekerd. Ook voor het deel tussen de automaat en aardlekschakelaar geldt dit dan.
- Stopcontacten worden standaard met 20A afgezekerd en moeten bedraad zijn in 2,5mm2. Je mag deze lager afzekeren, 16A bv, je mag echter geen kleinere draaddoorsnede toepassen.
Is dit in België of in Nederland? Vanwege de gebruikte termen en dit eendraadsschema vermoed ik België
In de veronderstelling dat het hier over België gaat, is de situatie in de link inderdaad niet toegelaten. Wel dit:
- De automaat voor die aardlekschakelaar mag, moet niet. Er moet echter eveneens een automaat enkel voor de stopcontactenkring.
- De kring bestemt voor een wasmachine moet worden uitgevoerd in 6mm2, tenzij deze volledig in opbouw is uitgevoerd, ook als deze met 16 of 20A is afgezekerd. Ook voor het deel tussen de automaat en aardlekschakelaar geldt dit dan.
- Stopcontacten worden standaard met 20A afgezekerd en moeten bedraad zijn in 2,5mm2. Je mag deze lager afzekeren, 16A bv, je mag echter geen kleinere draaddoorsnede toepassen.